Цитата(чукча @ 3.10.2021, 19:49)

Индукция, быстро достигнув насыщения, там и остаётся до конца полупериода, а в следующем повторяется то же в другую сторону. При этом индукция многократно превышает рабочую, а потери в сердешнике растут пропорционаяльно ея квадрату.
Мы с вами очень горячо обсуждали эту тему. Я пропускал через ТТ 150/5 А ток до 2000 А через нагрузочный трансформатор. С разомкнутой вторичной обмоткой он оставался абсолютно холодным.При этом действующее напряжение было на уровне 3- 5 вольт, причем оно практически не зависело от изменения тока. Амплитудное, достигало значений несколько десятков вольт и росло с увеличением тока.
Но если обмотку замкнуть, то ТТ нагревался за секунды. Перегрузочная способность ТТ, 10 крат . Во вторичке ток был на уровне 50А.
Цитата(чукча @ 3.10.2021, 19:49)

Действующее напряжение, а амплитуда в импульсе в начале полупериода - киловольты. И если это ничё никуда не пробивает, то да, может ещё и поживёт некоторое время.

В нормальном режиме, нету там киловольтов. Чтобы они появились нужны определенные условия. Например - короткое замыкание через ТТ или запуск мощного двигателя.