Аркадий-аркадий
Подскажите для чего ставят перемычку между контактами вторичной обмотки трансформатора тока (И1 и И2).?
Евгений
Режим работы этого аппарата - короткое замыкание на вторичке. То есть надо, чтобы на вторичке сидела обмотка прибора с минимальным сопротивлением или надо замкнуть выводы. Если этого не сделать, то при достаточном токе протекающем по первичке можем получить "пожар железа" - перегрев стального сердечника при перенасыщении. Говорят ещё на незамкнутой вторичке наводится слишком большое напряжение, из-за которого происходит пробой изоляции, но на практике такого эффекта никогда не наблюдал, хотя не замкнутые вторички встречал неоднократно (как правило при этом ТТ если еще не сгорел, то нагрет ненормально)
Prussia39
на незамкнутой вторичке наводится слишком большое напряжение,
Если на ТТ 380 вольт разомкнута обмотка то наводиться напряжение до 1,5 кВ
Roman D
Видал плохо затянутую и выгоревшую из-за этого клемму счетчика. Транс 50/5. Видал расплавившуюся алюминиевую шину от пожара ТТ.
Viktor2004
Цитата(Prussia39 @ 29.9.2021, 8:50) *
на незамкнутой вторичке наводится слишком большое напряжение,
Если на ТТ 380 вольт разомкнута обмотка то наводиться напряжение до 1,5 кВ

Не верно. Напряжение будет гораздо выше и в конечном итоге ТТ сгорит от пробоя. Напряжение на клеммах ТТ будет повышаться до бесконечности. А напряжение пробоя 1 сантиметра сухого воздуха 27кВ
Инк
Нам препод говорил, что разомкнутый ТТ может взорваться
Viktor2004
Цитата(Инк @ 2.10.2021, 13:32) *
Нам препод говорил, что разомкнутый ТТ может взорваться

Конечно может. Напряжение на клеммах будет расти до бесконечности пока его не прошьет, либо он не взорвется
rosck
Цитата(Евгений @ 29.9.2021, 0:46) *
Если этого не сделать, то при достаточном токе протекающем по первичке можем получить "пожар железа" - перегрев стального сердечника при перенасыщении.

Привет всем. Бурно обсуждалась тема пару лет назад. При разомкнутой вторичной обмотке ТТ ,насыщение сердечника наступает ,всего при нескольких процентах проходящего тока через первичную обмотку от номинала ТТ. Дальнейшее нарастание тока практически не оказывает ни какого влияние на магнитный поток сердечника ТТ. Нет причин у трансформаторного железа греться от насыщения железа.

Цитата(Viktor2004 @ 2.10.2021, 11:48) *
Напряжение будет гораздо выше и в конечном итоге ТТ сгорит от пробоя. Напряжение на клеммах ТТ будет повышаться до бесконечностиА.

Сгорит от того, что вторичная обмотка, пробивает изоляцию первичной обмотки на корпус. Есть факторы которые ограничивают рост напряжения. В нормальных условиях, на разомкнутых клеммах вторичной обмотки, обычно напряжение не превышает каких-то запредельных величин. ТТ могут так работать годами и с ними ни чего не происходит.
с2н5он
rosck всё исходит от слова "может"
элкъ
согласен с rosck .. совершенно верно. работают годами но иногда сгорают.
rosck
Цитата(с2н5он @ 3.10.2021, 13:10) *
rosck всё исходит от слова "может"

Именно. В некоторых случаях работают годами. А в некоторых случаях сгорают при первом включении.
чукча
Цитата(rosck @ 2.10.2021, 14:11) *
При разомкнутой вторичной обмотке ТТ ,насыщение сердечника наступает ,всего при нескольких процентах проходящего тока через первичную обмотку от номинала ТТ. Дальнейшее нарастание тока практически не оказывает ни какого влияние на магнитный поток сердечника ТТ. Нет причин у трансформаторного железа греться от насыщения железа.

Индукция, быстро достигнув насыщения, там и остаётся до конца полупериода, а в следующем повторяется то же в другую сторону. При этом индукция многократно превышает рабочую, а потери в сердешнике растут пропорционаяльно ея квадрату.

Цитата(rosck @ 2.10.2021, 14:11) *
В нормальных условиях, на разомкнутых клеммах вторичной обмотки, обычно напряжение не превышает каких-то запредельных величин. ТТ могут так работать годами и с ними ни чего не происходит.

Действующее напряжение, а амплитуда в импульсе в начале полупериода - киловольты. И если это ничё никуда не пробивает, то да, может ещё и поживёт некоторое время. icon_smile.gif
rosck
Цитата(чукча @ 3.10.2021, 19:49) *
Индукция, быстро достигнув насыщения, там и остаётся до конца полупериода, а в следующем повторяется то же в другую сторону. При этом индукция многократно превышает рабочую, а потери в сердешнике растут пропорционаяльно ея квадрату.




Мы с вами очень горячо обсуждали эту тему. Я пропускал через ТТ 150/5 А ток до 2000 А через нагрузочный трансформатор. С разомкнутой вторичной обмоткой он оставался абсолютно холодным.При этом действующее напряжение было на уровне 3- 5 вольт, причем оно практически не зависело от изменения тока. Амплитудное, достигало значений несколько десятков вольт и росло с увеличением тока.

Но если обмотку замкнуть, то ТТ нагревался за секунды. Перегрузочная способность ТТ, 10 крат . Во вторичке ток был на уровне 50А.
Цитата(чукча @ 3.10.2021, 19:49) *
Действующее напряжение, а амплитуда в импульсе в начале полупериода - киловольты. И если это ничё никуда не пробивает, то да, может ещё и поживёт некоторое время. icon_smile.gif


В нормальном режиме, нету там киловольтов. Чтобы они появились нужны определенные условия. Например - короткое замыкание через ТТ или запуск мощного двигателя.
Евгений
Если хочется поанализировать, что происходит с трансформатором тока с разомкнутой вторичкой.
Вот нашел в закромах пару случаев, когда мне попадались греющиеся ТТ-0,4 кВ. Прикладываю картинки. Понятно, что во вторичке ток не протекает (она разомкнута).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла